建築業界就《防火安全規章》修訂文本諮詢 冀條例清晰後加快批則
【專訪】工務局昨向建築專業界十個團體介紹修訂《防火安全規章》諮詢文本,業界希望當局在條例清晰後,需要作出服務承諾以加快批則效率;另外,亦促請政府應該同步修改《都市建築總章程》,以使到整體建築條例跟上現代發展要求。 澳門工程師學會會長梁文耀接受傳媒訪問表示,初步看新修訂的防火規章內容,當局基本了解業界之前所提出意見和建議,修改內容亦適合澳門現時發展。譬如將M型樓宇底層的高度加高一米,其目的可讓中小企做飲食場所。另外,新修訂將消防建築與消防系統的圖則分開審批,相信有助加快批則時間,亦有利於業界降低成本。
他表示,將消防建築與消防系統分開批核,在鄰近地方早已採用此方式。當中,走火通道的長度,避火間面積及牆的厚度等屬於建築消防方面要求;而花灑系統及出口指示燈等設施安裝的屬於消防系統。然而過往將消防建築與消防系統的圖則同時審批,一旦圖則漏了一盞消防燈或花灑時,當局就對整份圖則不批,甚至業者需重新入則,這就浪費了許多時間。因此,未來若分開審批,將可加快審批時間。
原有的消防規章內容對業界有不少困擾,故也一直促請政府修訂條例。梁文耀表示,現在經修訂條例將可做到清晰,亦可避免了因灰色地帶的爭議。他希望在條例清晰化後,當局隨之應作出審批圖則的服務承諾,明確審批則的時間,「現時審則,有的是一兩年都批不到則。行業最反感是批得太慢。」業界要求當局有服務承諾,「批不到時,要講知那裡有問題,幾時可以批到則。」
另外,土木工程實驗室董事會主席區秉光指出,本澳現時對建築物料的防火要求較低,新修訂規章要加強關注,因為建築材料的耐熱性、門窗的空隙等,都對消防及防煙起關鍵作用。◇